并非前面是否加節點的問題。
而是你的MOVE的OUT端連接的變量地址問題,如果你先前沒有使用OPN指令來開啟數據塊,那么你是無法直接使用DBW0這種地址的,你必須使用絕對地址,也就是諸如DB1.DBW0這樣的方式。
造成你SF的原因應該是OB121,即編程錯誤,由于你錯誤的使用地址,此時會(huì )造成區域長度錯誤,從而引發OB121編程錯誤,當你的PLC中沒有OB121,就造成了SF燈亮的狀況。