1.所需配件:FX3U PLC 、FX3U-485BD 、三菱D700變頻器
2.設置變頻器參數:
PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行初始設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行傳輸。
參數號 名稱 設定值 說明
Pr.117 站號 0 設定變頻器站號為0
Pr.118 通訊速率 96 設定波特率為9600bps
Pr.119 停止位長/數據位長 11 設定停止位2位,數據位7位
Pr.120 奇偶校驗有/無 2 設定為偶校驗
Pr.121 通訊再試次數 9999 即使發生通訊錯誤,變頻器也不停止
Pr.122 通訊校驗時間間隔 9999 通訊校驗終止
Pr.123 等待時間設定 9999 用通訊數據設定
Pr.124 CR,LF有/無選擇 0 選擇無CR,LF
Pr.340 通訊啟動模式選擇 1 網絡(luò )運行模式
注:設置以上參數前先將Pr.160設置成0。如果要使用外部端子來控制變頻器的啟停,要將Pr.340設置成1,Pr.79設置成2,Pr.338設置成1。