引用
引用第12樓wo0712于2018-05-19 20:44發表的 :
會(huì )不會(huì )是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會(huì )置位M8029。
要不吧脈沖輸出禁止掉在試試。。。
嗯,這個我下午試過了,我把PLSY刪掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常開觸電接Y0,實踐發現Y0不會(huì )亮。另一個就是我把RAMP刪掉,把PLSY中的K0改成一定的頻率數,再在指令后面跟M8029發現這個特殊繼電器會(huì )接通一個掃描周期。難道FX1S的M8029對RAMP沒用?還是我的PLC有問題?