引用引用第9樓來電自動化于2022-01-10 20:35發表的 :樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???
引用引用樓主杯雪盞月于2022-01-10 16:42發表的 松下PLC中的索引寄存器I0用法請教!請各位用過的進來指導下,謝謝! :如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的
引用引用第13樓杯雪盞月于2022-01-11 10:07發表的 :我查看了下我R2100-R2132的使用情況,都沒有再定位程序上使用過
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會(huì )員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號