公司新投入的一條生產線,在沒有任何報警的情況下,機列會(huì )自動停止,通過iba采集的數據發現,一些常閉點輸入信號會(huì )莫名信號丟失達到5秒,把常閉點改為常開點并修改對應的程序,后偶然一次從CPU診斷緩沖區內發現有:IO故障-看門狗時間已經到,根據這個提示,我們把CPU掃描的時間按三倍來修改(見圖一),修改前發生的頻次不高,信號丟失的時間約為5秒,修改后頻次變?62秒/次,信號丟失的時間約為2.5秒.不知道是哪個設置有問題會(huì )造成信號丟失且CPU又沒有記錄到?
圖一
信號丟失iba監測