引用第8樓bogegongkong于2023-07-11 14:42發表的 :
幾十KW的還可以讓空開跳閘,1千多A電流,不敢這樣試。估計如果斷電2秒以上,感應電勢應該會(huì )衰減足夠小了,再測下電機轉速,如果還有80%,應該是可以。但不敢去賭。如果二次啟動電流超過2倍額定電流,就失去用變頻器意義。不用軟啟動器就是覺得軟啟電流還太大,用變頻啟動沒有沖擊電流。
有沒有那位同行,有過100KW電機以上這么用過的?
所以特別強調了是旁路式軟啟動器,拖動到工頻后靠軟啟動器的相位檢測能力來保證切換到工頻時無沖擊,也許有變頻器有這個功能,可以找一找