<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">
yqh_4977
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 271 點
下載積分: 258 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-06-07
查看yqh_4977的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2009-04-17 09:29
35MM2比較合適,接觸器選用250-300A的,熱繼電器整定為150-160左右。
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2009-04-17 09:38
95 平方太粗了
yixufeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 202 點
下載積分: 826 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-03-17
查看yixufeng的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2009-04-17 09:59
75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用160A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。

支持
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會(huì )。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2009-04-21 21:52
你自己計算吧,一個KW 2安培/   75KW*2= 150A.然后就可以計算你的線徑
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
我是半邊天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 288 點
下載積分: 484 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2017-11-25
查看我是半邊天的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2009-04-25 10:09
同意9樓
浪人四號
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 304 點
下載積分: 657 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-11-15
查看浪人四號的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2009-04-26 12:26
70mm2線
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2009-04-26 14:13
要不了那么大的線,75KW也就150A的電流,35平方的銅線足夠了,45KW也就90A的電流,25平方的銅線足夠了,接觸器按額定電流大一點選取就行了
bailing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-05-25
查看bailing的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2009-04-26 15:46
多股銅線25平以上,交流接觸器200A ,熱繼電器選用150-170即可
王豪語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 369 點
下載積分: 465 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2018-09-03
查看王豪語的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2009-04-26 21:48
32樓  發表于: 27天前 只看該作者 | 小 中 大  

教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
三角形是6根線不錯,但接點在接觸器,去的電流應該等于會(huì )的電流,怎么能說是電線只承受一半電流呢?
chenxushan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxushan的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2009-04-27 20:05
先看控制距離有多長,超過15米。75KW用大一點的,一般要超過電機額定電流的百分之三十
小川
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小川的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2009-04-29 20:32
75KW電機接線不長的話35平方就好了,如果長了就要用50方
接觸器CJ10-150    熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-00(熔體電流200/200)
45KW電機接線不長的話25平方就好了,如果長了就要用35的
接觸器CJ10-150    
熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-400(熔體電流400/400)
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2009-04-30 13:32
接觸器大于等于功率除電壓,比例:75000/380=190所接觸器選200A以上就好。熱繼電器選0.9-1.15倍額定電流,這是它的調節范圍。YJV  50mm2;  (星三角啟動)
YJV  70mm2;   (直接啟動)

国产精品碰碰现在自|超碰香蕉人人网99精品|人妻无码一区二区19p|久久久噜噜噜久久中文字幕|亚洲va中文字幕无码
<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">