<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-07-20 13:38
查手冊得知,選擇負載額定電流的1.1~1.3倍。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-21 07:16
引用
引用第7樓心情不錯于2010-07-20 08:46發表的  :
發表一下個人的不同意見
熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會(huì )保護,時間一長會(huì )導致電機過熱而燒毀。



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會(huì )不會(huì )頻繁跳掉?
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-21 07:19
個人比較傾向于1.2,也就是樓上和您說的1.1-1.3
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1626(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-06-07
查看心情不錯的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-21 08:04
引用
引用第14樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會(huì )不會(huì )頻繁跳掉?


實驗證明  不會(huì )跳掉   我的設備  一直這樣運行的
fanzeyang
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 96 點
下載積分: 553 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-05-30
查看fanzeyang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-21 08:52
回6樓
熱繼電器接在三角形內,流過的電流為線電流,為相電流的1√3倍,即0.58倍
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-06-08
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-21 11:07
同意7樓意見
psxf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 165 點
下載積分: 475 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-07-07
最后登錄: 2018-08-19
查看psxf的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-21 23:59
7樓的師傅說的有道理,同意
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-22 12:43
以前是調到與電機的額定電流的等值,

也沒出現什么不正常,

只是在論壇里求證一下..。個人感覺1.2更合理一些吧!
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-07-22 19:57
要根據電機的啟動方式和電機接電源線端的接法不同,電機功率的大小極數而定。不能說選電氣電器都按一個標準選擇
wushuliang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 140 點
下載積分: 416 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-11-30
最后登錄: 2024-03-14
查看wushuliang9的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-10-11 23:50
支持16樓
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-10-12 08:27
引用
引用第13樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會(huì )不會(huì )頻繁跳掉?

不會(huì )的!熱繼電器不象斷路器!斷路器是超過他的額定電流立即動作!熱繼電器過流以后要等到一定的時間,才會(huì )動作。(也就是發熱到一定的程度才動作)我一般是調到電機額定電流的1.。2倍
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-10-26 10:19
1.1—1.5倍額定電流
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

国产精品碰碰现在自|超碰香蕉人人网99精品|人妻无码一区二区19p|久久久噜噜噜久久中文字幕|亚洲va中文字幕无码
<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">