剛接觸伺服還不是很懂!之前搞過用脈沖斜坡指令控制DPLSR控制伺服 我發現這樣控制太不規范了,用DPLSR 控制 D200伺服主頻 到D202位置目標 D204加減速時間 Y0 這樣我發現吧主頻加大 電機轉高速 位置目標D202就錯位偏差了,主頻小了也不行!意思就是改了主頻就要重新計算位置目標
后來摸索了下絕對定位指令 DDRVA D50位置目標 D10伺服主頻 Y0 Y4 這樣控制我還沒試過!請問下 絕對定位指令控制下 把D10 伺服主頻加大 電機高速轉會(huì )影響位置目標嗎?