<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2025-04-15
查看netliuhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-13 20:36
2個24v開關電源混用出現故障,這2個開關電源沒有并聯在一起。
,見圖。
有能人給解釋下出現故障的原理?

這2個開關電源為電器柜內很多器件供電,我的圖片僅僅繪制出故障點(800頁圖紙,我即使每張圖都查找,實際接線還有肯能出錯呢,所以我就懶了),
變頻器為sew的。咨詢過sew。端子7是公共點,與1至6形成回路就可以正常工作。
5樓弟兄說的對,5和6確實不能正常工作,把端子7接到開關電源1的負上,設備可以運轉(端子1和2,沒有測試電壓,理論也應該有問題才對)。
我的電壓測量方式是5和6分別對地產生的電勢差,迅速拉低到10vDC.
我提此問題,僅僅是討論原理,問題我已經解決了(暫時),解決問題的根本原因就如樓下2位弟兄說的,開關電源獨立使用。

昨天又檢查了這變頻器,端子1、2、5、6對機殼地,都有24v電壓。設備正常使用。設備老外設計的,所有我就沒有改動,(設備不正常,我可以改,設備正常,我就沒必要手欠)
[ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 10525 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-06-09
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 21:30
不知道你是用什么型號的變頻器,所以不知道你的接線有沒有錯誤,另外一般不會(huì )用二個開關電源供電,功率不夠換大的,為了抗干擾,傳感器有用單獨的開關電源。
fpqasdm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 154 點
下載積分: 4251 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2016-02-15
查看fpqasdm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-13 21:39
什么用處,看不明白
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-13 21:48
電壓拉低 是不是功率不夠 , 同時兩個電源這樣使用 有點亂啊 ,一般設備供電是一路,傳感器電源是一路,同時要處在等電位。
hzht123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2025-06-04
查看hzht123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-14 08:20
變頻器內部可以是短接的。
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-14 11:23
你公共端用了第二個開關電源的0V,而5和6端子卻用了第一個開關電源的+24V,這5和6兩個端子估計就不能正常工作了
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-14 11:45
不知道把兩個電源的0V短接起來會(huì )不會(huì )有效
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160957 分
在線時間: 3235(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-14 23:11
同樓上,5、6和7如何建立電勢差?
大于號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 175 點
下載積分: 4460 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2015-12-29
查看大于號的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-15 02:54
開關電源還沒有見過這樣用的,開眼了,如果一個電源功率小可以換大的,這樣使用要保證等電位,否則會(huì )報錯的。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-15 16:11
見到過PLC的輸入和輸出分別用直流電源的,但是同一個變頻器還沒有見過用兩個電源的,使用前應要知道設備內部電氣結構,這樣才能知道是否相配。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-22 14:41
引用
引用第6樓kokoper于2015-07-14 11:45發表的  :
不知道把兩個電源的0V短接起來會(huì )不會(huì )有效

贊同該接法
此號注銷1
此號注銷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 162 點
下載積分: 255 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2015-03-30
最后登錄: 2025-04-14
查看此號注銷1的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-22 17:20
5,6兩個端子和7號端子無法建立正常的電位,換一個容量大一點的電源吧
此號注銷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

国产精品碰碰现在自|超碰香蕉人人网99精品|人妻无码一区二区19p|久久久噜噜噜久久中文字幕|亚洲va中文字幕无码
<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">