<bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 819 點
下載積分: 6731 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-02-26 20:56
1樓、2樓、4樓的說法和做法是誤人子弟,是完全不負責任的人。

對于終端設備來說,沒有哪一種系統不能用漏電保護的,所以TN-C系統也不例外。

對于三相加熱設備來說,如果不需要接入零線,可以選用3P的漏電保護斷路器,當然也可以選用4P(或者3P+N)的漏電保護斷路器(進線全部接入,出線負載可不接零線)。如果需要零線的話,就必須選用4P(或者3P+N)的漏電保護斷路器。

對于保護人身安全的,就要選擇動作電流不大于30mA的漏電保護斷路器。而其他漏電保護的則可以選擇大于30mA以上的漏電保護斷路器。此時就要根據被保護對象和目的,并根據設備的泄漏電流選擇100~200mA左右的漏電保護斷路器。

使用了漏電保護斷路器,必須保證設備的對地絕緣電阻符合要求(最小不得小于0.5M歐),而且原有的接地保護不能拆除。對地絕緣電阻不符合要求,你用哪一種漏電保護斷路器都是白費勁,不是經常動作就是不起保護作用,不符合安檢的要求。

使用了漏電保護斷路器,必須正確接線,必須保證進/出漏電保護斷路器的電流相等才能正常工作。進/出漏電保護斷路器的電流不相等,就說明有漏電或者接線錯誤,漏電保護斷路器就會(huì )動作或者拒動作。進入漏電保護斷路器的零線不能再用作接地保護,更不能做重復接地或者與地線并接、混用,否則造成進/出漏電保護斷路器的電流不相等而誤動作。

記住,漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流的原理而工作的——流入一個節點電流恒等于從該節點流出的電流,電流不可能在節點中積累。
[ 此帖被老兔子在2018-02-26 21:05重新編輯 ]
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2311 個
工控威望: 2545 點
下載積分: 11797 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-06
查看泰山之石的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-02-27 12:06
謝謝樓上的各位,問題終于再換成125A的空開后找到了。漏電開關是非常靈敏的非常好,先贊一個即是零線不用的情況下都能保護。 現在說原因了:就是有一組加熱絲通電加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電跳閘。跳閘后爐絲又恢復原狀無論怎樣檢測都無法檢測到原因,等換成大電流開關后就不調閘了,設備上的漏電保護裝置開始動作(前提設備進行了安全接地)。這時檢測爐絲碰到金屬爐壁。更換爐絲,重新裝回100A漏電開關正常。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(施華榮) 感謝分享!后期補充解決 ..
    hunanlonghao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 114 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2017-11-15
    最后登錄: 2018-05-10
    查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2018-02-28 20:41
    三相不帶N的漏保,需要接平衡負載,
    如果三相不平衡,需要用三相帶N漏保,并且N進需要接電源
    goldage
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1960 個
    工控威望: 2124 點
    下載積分: 7377 分
    在線時間: 528(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2025-06-08
    查看goldage的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2018-02-28 22:32
    很明顯你的不是漏電跳,應該是過熱跳,估計你的開關質量問題,用鉗表卡一下電流看看
    zhaoxg
    級別: 網絡(luò )英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 511 個
    工控威望: 10678 點
    下載積分: 9747 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2016-05-07
    最后登錄: 2025-06-01
    查看zhaoxg的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2018-03-01 08:01
    不應該用漏電開關,電爐功率有偏差,肯定不行
    泰山之石
    A
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2311 個
    工控威望: 2545 點
    下載積分: 11797 分
    在線時間: 922(小時)
    注冊時間: 2008-11-12
    最后登錄: 2025-06-06
    查看泰山之石的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2018-03-01 08:09
    不用不行,安檢通不過。
    光陰2021
    光陰2021
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 1012 點
    下載積分: 8600 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2018-02-09
    最后登錄: 2025-06-02
    查看光陰2021的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2018-03-01 19:03
    那換更大電流的試試
    無風不起浪
    史煥龍
    史煥龍
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 13144 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2016-12-15
    最后登錄: 2025-06-06
    查看史煥龍的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2018-03-01 22:19
    是不是過流跳閘
    斌哥1985
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 3590 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2017-11-03
    最后登錄: 2021-04-16
    查看斌哥1985的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2018-03-02 11:03
    任何設備都存在對地漏電,只是漏電大小不一樣。選用漏電電流小的(靈敏都高)容易誤動作。兆歐表對地電阻很大可以嘗試使用大一等級的漏電開關。(指的是漏電電流,不是整定電流)。這個案例 加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電 只有在高溫時斷電測量對地電阻才能發現問題。恭喜樓主解決了問題。
    XX到天亮!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    国产精品碰碰现在自|超碰香蕉人人网99精品|人妻无码一区二区19p|久久久噜噜噜久久中文字幕|亚洲va中文字幕无码
    <bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></delect><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect></delect><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo> <bdo id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></bdo><noframes id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo><bdo id="2fwpw"></bdo><delect id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></delect><rt id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt></rt><bdo id="2fwpw"><bdo id="2fwpw"></bdo></bdo><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><rt id="2fwpw"></rt><delect id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw"> <delect id="2fwpw"></delect><delect id="2fwpw"></delect><noframes id="2fwpw"><delect id="2fwpw"></delect><bdo id="2fwpw"></bdo><noframes id="2fwpw"><noframes id="2fwpw">