這個問題遇到過一次。就是水洗機臺灣仿制日本的機器。洗手機面板玻璃的。這臺機器的主開關用的是富士的空開。三相380V。500A,機器有八個槽。前面第一個是藥水槽,其它的槽有的是純水槽。要加熱到70℃。加熱槽是外掛的。有泵抽到水洗機里循環。也是用這種類似鈴鐺的液位感應器。有一次上液位感應器發生故障。槽里的水較少,燒壞了加熱棒。380V,8000W的那種。這還算是小事,及時發現了。到是被領導批評一番。程序是臺灣人寫的。我們維護設備也沒有太多好的方法。
所以做這種程序時一定要多方面考慮。
1.比較危險的工位,多加一個測試溫度的感應器。加熱控制部分。防止只有一個溫度感應器壞了。還再不停的加熱,而沒有把當前溫度傳給溫控器。多加的溫度感應器和溫控器是多一層保護。第三還有一個超溫設置的開關。普通的可以旋鈕刻度的。不是很好。如果有人把它扭得很大了。就沒有起到保護作用。最好是用溫控器,可以鎖住的那種。
2.本來15分鐘能把液體加熱到設定溫度的。如果超時了還答不到溫度值,這個時候就要報警提示了。不能還繼續加熱。
3.到加熱棒的線用LC電流開關,煒固,有模擬量輸出類型和開關量輸出類型?梢院芎玫谋O控加熱管是否在通電加熱。
這是一個檢查是否存在邏輯錯誤的設計。比如溫控器沒有輸出加熱信號,即無OUT信號。那么加熱管就不應該有電流。如果某個環節出了問題就及時報警提示,或者危險等級高就斷加熱管電源。比如控制加熱管的SSR,或者接觸器。是否觸點燒結了。加熱管一直加熱是比較危險的。這種問題是經常遇到。
烤箱也是個危險的設備。還有一種加壓烤箱,更加危險。往罐子里充氣,加熱。門一定要關緊。有一次門關得不到位,壓力比較大時,把門沖開了。還有只有震翻一些椅子。關門的把手有金屬近接開關,感應器位置沒有在門把手鎖好門死點位置。所以維護設備也是個頭疼的事。
以前的WINTEK在東莞是有點名氣的。各種設備很多。像足球場那么大四層樓,有兩棟。每層樓的設備非常多。見過的故障還是挺多的。有一次實驗室里的一臺恒溫恒濕機,也是有自動上水的功能,有一天一個液位開關壞了。導致一直給容器里加水,導致溢出很多水,實驗室水深3厘米。因為平時壓根沒人在。所以到第二天才發現。