威綸通MT8102IE與三菱FX 232BD,
通信線自己焊接的2和3交叉。5對5。都是母頭。觸摸屏接的是com B,
威綸通設置。設備FX232/485bd, 設RS232,com 1, 19200,
even,數據位7,停止位1,plc站號1。form 1。
plc通信。選專用協議通信。其他與觸摸屏設置均相同。
程序下載進去。
觸摸屏,寫了一個位開關。但是設備那里只能選fx 232/485bd。把觸摸屏程序寫入。兩者開始通信。觸摸屏進入主界面。沒有通信故障。
plc BD模塊的兩個燈也在閃爍。
現在的問題是,點位開關plc沒有接收到信號。
大家幫分析一下是哪里問題?謝謝!