不行吧,i區和q區,因為一旦斷線,傳輸區,立刻清零了,保持不了
這個是可以,但是現場用的profinet,一共14個1200cpu,走put,get太麻煩,可能也put,get對通訊cpu數量也有要求,不能同時十個連接吧
感謝
io不能保持,斷線就歸零,映射也沒用,后來在ob82做了一個位,通訊斷,置位,然后切斷io到db的賦值,profinet中做了一個常通位,通訊正常一直復位中斷那個位,中間還用了系統時鐘的上升下降沿,以避免數據刷新太快。最后解決了,只是辦法很土。