引用引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的 :這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
引用引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的 :上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
引用引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的 :這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。