原來設備用是CPM1A的PLC,現在公司要求更換新的PLC代替,我選用了CP1H-x40dr-A,把原來CPM1A的程序轉換過來,修改一些內容,由于改線路麻煩,我改用高速計數器用,用00.10,和00.11,用為高速計數器3輸入,看手冊也是接這兩個,用01.00作為Z相復位,使用CTBL指令來做目標比較中斷,現在問題是有時候可以中斷,有時候不能中斷,當走完登陸的比較目標后,重新復位高速計數器,繼續走時,就完全不能中斷了。
用歐姆龍比較少,缺少經驗,希望有經驗的師傅指導一下看是那里錯了,謝謝