直接轉矩控制模式
參數設置:將 P1300 設為 22,可使變頻器工作于無編碼器的轉矩控制模式。在這種模式下,表面上看似通過控制速度來間接控制轉矩,但實際上 “踩油門” 是在控制轉矩輸出,控制轉矩最小也要有轉速,怠速時轉矩輸出為 0。
轉矩設定:通過參數 P1503 來設定轉矩值,取值范圍一般為 0% 到 100%,可根據實際需求在該范圍內進行設置。
V/F 控制模式下的特殊功能
參數設置:將 P1300 設為 19,即固定電壓設置的 V/F 控制模式。此模式下,變頻器輸出兩個設定值信號,一個是頻率給定,一個是電壓給定,頻率給定負責電機調速,電壓給定負責電機轉矩調節。
調節方法:先給轉速設定值,再給電壓設定值,且初始電壓設定值不能為 0,一般對于 380V 電壓等級的電機,可給一個 0.5% 至 1% 的預置。在運行過程中,通過調整電壓設定值的大小來控制轉矩,電壓設定值越大,電機輸出轉矩越大。
速度環飽和轉矩限幅控制
控制原理:在雙閉環控制系統中,速度環是外環,電流環是內環,速度環的輸出作為電流環的輸入。當速度環飽和時,即速度控制器以最大值輸出,電流環收到最大值,變頻器控制電機輸出最大轉矩,此時通過調節轉矩限幅可以控制輸出轉矩。
設置方法:在 G120 變頻器中,需要設置好速度環和轉矩限幅的相關參數,一般在快速調試過程中,根據電機銘牌數據和實際工藝要求進行合理設置。同時,在運行過程中,可根據實際情況實時調整轉矩限幅值。
利用自由功能塊
功能塊介紹:G120 變頻器內置了自由功能塊,如模擬量塊、PID 調節器等,可以通過這些功能塊搭建自己的閉環轉矩控制調節器。
實現方法:例如,可以將接近開關碼盤的轉速信號輸入 G120,作為速度反饋信號,然后利用自由功能塊搭建轉矩閉環控制調節器,將轉矩設定值與實際轉矩值進行比較,通過調節器調節變頻器的輸出,實現轉矩的精確控制。