本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
謝謝。!