在一個工程中用到了兩種模擬量模塊6ES7-331-7KF02-0AB0(8路AI用量程卡設置4~20mA信號)
和6ES7-334-0CE01-0AA0(4路AI 2路AO 通過接線選擇0~20mA信號)系統中所有331模塊所采集的AI都正常,
334模塊所采集的AI信號都在跳變,把進入334模塊的信號接入331模塊,信號是穩定的.屏蔽線接地也做了,不過是接到了變壓器過來的地線上了.
我想和接地無關,要干擾所有信號都會(huì )被干擾,不只是進入334模塊的AI
有人說331模塊本身的抗干擾能力就比334模塊強,還是我用的334模塊出廠時就有問題