你好,有個西門子問題請教一下.我現在修一個設備,分三臺共一套,其中一臺主設備,兩臺副設備,共三個S7-200PLC,型號:212-1AB22-OXBO,和一個TD200文本,現在有一邊副設備PLC壞了,換了一臺新PLC,在另一套好設備上調取程序考入后,現在結果是文本的數據寫不進去,該PLC不能和主站通訊,地址和波特率都設定對了,還是不行,在好的設備上拆一個PLC過來就可以,現在兩邊PLC地址都為3,我在想是不是他的通訊是直接有主機PLC控制的自由口模式,想請教一下:1,程序拷貝是否會(huì )影響到應用?2.是否要在副機上設定什么參數?或著有沒辦法解決問題.謝謝.