雖然SET和RST同時存在,會(huì )在執行到最后的RST指令時將Y1復位,造成Y1為OFF而T0不能斷開的假象,其實在PLC執行程序的時候,先執行到SET時仍然將Y1置位為ON,繼續掃描至T0段,Y1的狀態一直保持為ON沒有變化,所以T0會(huì )一直保持接通,不會(huì )重新計時。
也就是說雖然程序總體上看Y1經歷了由ON到OFF的過程,但T0前邊的Y1是一直為ON的,所以T0在首次計時到之后就一直接通了,不會(huì )再重新計時。
將M19改為上升沿,或讓它經歷一個OFF的過程,T0就會(huì )重新計時。
3樓所講的也要注意。
但是即使M19斷開,D1、D0的值也不會(huì )變?的。